免费获客网站、免费获客平台、免费产品获客【风起获客】风起获客
  • 首页
  • 供应商
  • 采购商
  • 找企业
  • 找产品
  • 论坛
登录 / 注册

消防图纸中WDZ表示什么意思?如何读懂消防图纸中的电气线路

long1206
2025-02-07
4
分享

专业网络营销推广——跟随大平台节奏

电话+V:159999-78052 ,欢迎咨询进水泵房电气图,[专业新媒体运营推广],[各种商圈业内交流],[抖音运营推广课程],[微信运营推广课程],[小红书运营推广课程],[让你站在风口忘记焦虑]

一、消防图纸中WDZ表示什么意思?

WDZ如何读懂消防图纸中电气线路

根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线连接方式和规格,平面图电气的回路需要看线的标识,如某消防广播总线标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,表示2根1.5平方铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘电线(ZRBV)。由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。而消防电话总线采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,表示一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。

一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。

在消防图纸中XL、WL、TL、JL、FL、PL、GL、NL是什么意思?

在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。

例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。

二、如何读懂消防图纸中的电气线路

  为大家整理了《如何读懂消防图纸中的电气线路》,更多新闻资讯、复习资料、模拟试题尽在!

  如何读懂消防图纸中的电气线路

  任何一份图纸都要先读设计说明、图例:设计说明是图纸的提纲,可把握设计意图、内容等;不同的设计可能图例不一样;

  系统图:一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;

  平面图:对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等。读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。

  如何读懂消防图纸

  读图次序:总平面图(分清各建筑)——图纸设计说明和图例——系统图——消防平面图

  1.消防工程图纸一般分给排水(自动喷淋、消火栓、气体灭火)、电气(火灾自动报警)和防排烟部分。

  2.消防预算根据专业分类,特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、报警阀、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等。

  3.材料的算法:设备数量按图数即可,管道,线管需自行完善。

  如何读懂消防图纸中电气线路

  例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。

消防水泵进水管安装要点图示及常见疑问解析

2022-08-26 18:01·给排水设计与暖通设计

1.GB50974-5.1.13-1【强条】

一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。

2.GB50974-5.1.13-2【强条】

消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。


3.GB50974-5.1.13-3【强条】

一组消防水泵应设不少于两条的输水干管与消防给水环状管网连接,当其中一条输水管检修时,其余输水管应仍能供应全部消防给水设计流量。(图示同1)


4.GB50974-5.1.13-4【强条】?

消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm。当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。

5.其他要点(GB50974-5.1.13)

(1)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志;当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。


(2)消防水泵的出水管上应设止回阀、明杆闸阀;当采用蝶阀时,应带有自锁装置;当管径大于DN300时,宜设置电动阀门。


(3)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。


(4)消防水泵的吸水管、出水管道穿越外墙时,应采用防水套管;当穿越墙体和楼板时,应符合:消防给水管穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不应小于墙体厚度,或应高出楼面或地面50mm;套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞,管道的接口不应位于套管内。


(5)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150。


6.常见问题解析

(1)《消水规》5.1.12条,消防水泵应采用自灌式吸水。是消防水泵初始启动时满足自灌,还是整个灭火过程满足全过程自灌?

答:满足全过程自灌。(《中筑城》二、消火栓系统36)


(2)问题:下图为09版《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》消防水泵吸水管路布置方式之一,是否合理?

回答:本方案不太合理,当一格水池检修时,消防水泵不再具备一用一备功能。


(3)问题:因吸水管中心线标高相同,造成个别吸水管局部抬高,形成气囊,可否在抬高处设置自动排气阀?

回答:不可以设置自动排气阀。水泵吸气管路为负压段,自动排气阀无法将管路内空气排出,可能反将空气带入吸水管内。


(4)问题:消防水池有效容积不大于500m3,不分格。每台消防水泵单独设吸水管,是否需要依据《消水规》图示5.1.13要求改为每组水泵之间设连通管才符合规范?

回答:对于不分格的水池,不需要,以下示例情况的吸水管满足要求,并不需要吸水管连通:

(5)问题:一个工程,消防泵房距离消防水池比较远,消防水泵吸水管大约需要40m长,是否可行?

回答:消防泵房应尽量靠近消防水池设置,如确有困难,可适当拉开设置距离,但应防止管路沿程损失过大(可适当加大管径),并应满足吸水管路的相关设置要求。

【WINDRISES NETWORK MARKETING】尊享直接对接老板

电话+V: 159999-78052

专注于网络营销推广配套流程服务方案。为企业及个人客户提供高性价比的运营方案,解决小微企业和个人创业难题

进水泵房电气图
相关帖子
  • 01
    破壁机电机怎么测量好坏,破壁机老是提示“请把杯子放好!”看我用一年多时间“秒杀”它!
    1075
  • 02
    内蒙古伊泰集团有限公司公司构架,五险一金!年薪最高15万!伊泰、汇能、蒙泰招人啦!
    818
  • 03
    毫安表如何测量,万用表经典口诀,这33点都看懂了,万用表也就精通了
    745
  • 04
    万用表测电阻时阻值为什么会无穷大,万用表测电阻怎么读数?万用表测电阻的使用方法图解
    723
  • 05
    电气图中的线号标注有什么规定和标准?电气设计图纸中AL、AW、HAL、SAL、SBX、AP分别代表什么含义?
    481
  • 06
    万用表ac和dc的区别,万用表的使用方法及使用小口诀
    430
  • 07
    砌墙用水平仪用几线的?砌墙贴地如何垂直水平?老电工教你1招,又快又准还牢固
    427
  • 08
    万用表测线路通不通怎么查,怎么用万用表测主板?用万用表检测主板的方法
    410
  • 09
    世达万用表什么型号好,世达万用表评测,日常三电测量一步到位
    370
  • 10
    钳形表如何测漏电电流,用钳流表测漏电到底靠不靠谱?
    346
  • 11
    用摇表怎么测量家庭电路是否有短路和漏电等现象——摇表(兆欧表)使用教程,只要认字就能学!
    310
  • 12
    塘沽一中初中摇号比例,天津生态城成功买房,2023年12月10日确定在哪买?
    285
  • 13
    互感器二次侧电压多少伏正常,1、二次设计:互感器P1朝向#分享有趣的视频
    284
  • 14
    电度表为什么要接入电流互感器?互感器电表的概念、功能与应用领域
    284
  • 15
    国内十大变压器品牌,四川大决策投顾:多因素共振,变压器行业盈利预期向好
    282
相关广告
广告图
联系方式 微信
引擎网址:
百度
雅虎
360
谷歌
必应
本站导航:
首页
找供应商
找采购商
找企业
找产品
论坛
站点地图
友情链接:
太平洋
中关村
阿里巴巴
凤凰
新浪
腾讯
网易
搜狐
百度
交换链接:
免费获客网站、免费获客平台、免费产品获客【风起获客】
粤ICP备2024275337号-1 地址:广州市中山大道西1344号神秘花园1F1002 24小时服务热线:15999978052 联系QQ:1258690818 隐私条款
广州风起网络科技有限公司 Copyright © 2020 - 2025