一、交流接触器能否接在直流电路中?
1.交流接触器一般不宜用于直流电路。
2.交流接触器和直流接触器有设计上的区别:交流接触器可以在紧急情况下替代直流接触器,但吸合时间应限制在2小时以内,以免因交流线圈散热性能较差而导致损坏。如需长时间使用,建议在交流线圈中串联一个电阻以降低热量产生。相反,直流接触器不能替代交流接触器。
3.交流接触器的线圈匝数较少(从而具有较大的感抗),而直流接触器的线圈匝数较多。通常,通过观察线圈体积可以区分两者。
4.当主电路电流较大(Ie>250A)时,接触器会采用串联双绕组线圈设计以应对这种情况。
5.直流继电器的线圈匝数较多,电流较小,因此即使接上交流电源也不会立即损坏,但可能会时合时断。而交流继电器的线圈电抗较小,电流较大,若接上直流电源则容易损坏线圈。
6.交流接触器在铁芯上设计有短路环,以防止在启动时由于交流电的特性导致线圈过热。直流接触器则没有这一设计。
7.当控制电路的电源为直流电时,必须使用直流接触器。这里需要纠正误解,即不是所有被控电流为直流的情况下都需要使用直流接触器。
二、直流接触器与交流接触器有什么不同?
一、辅助触头的类型不同
一个为常开辅助触头一个为常闭辅助触头,因为这种接触器都比较小,所以所附带的辅助触头都是一组要么是常开要么是常闭,像大一点的接触器如CJX2-6511的接触器主触头的额定电流为65a辅助触头是两组非别是一组常开一组常闭。
二、接触点容量不同
CJX2-1201接触器主触点额定容量为12A、带有一付常闭辅助触点,A1、A2为线圈接线端,1/L1、3/L2、5/L3、2/L1、4/L2、6/L3是主触点,21NC、22NC为常闭触点,该型号接触器一般应用在电机的顺、逆转(2个接触器)控制作为互锁电路,即电路工作只允许一个接触器(另一个接触器被吸合的接触器断开控制线路),以防止因故或误操作导致2个接触器同时吸合引起电源短路。
三、适用范围不同
前者适用于交流50HZ/60HZ,额定工作电压至230V的电力系统中,在AC-7A使用类别下,额定工作电压至230V,额定工作电流至16A的电路中,作远距离开关和主电路控制用。该产品主要适用于家用电器和类似用途的低感负载及家用电动机负载的控制。商用交流接触器的工作电压更大,一般在380v。
三、交流接触器姐在直流电源能用吗
交流接触器
不能在直流电源上使用。
接触器的主要部件电磁系统不一样,首先是线圈,交流接触器的
线圈匝数
少线径大是电感性的,电阻很小,如果接直流电源线圈就成为纯电阻负载,会产生很大电流,导致线圈高温烧毁。其次如铁芯,交流接触器的铁心为了减小涡流用彼此绝缘的
硅钢片
叠压而成,为消除振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有
短路环
,这些对
直流接触器
是不需要的,反而削弱了磁力。再次交流接触器采用删片
灭弧
达不到直流接触器对
直流电流
采用的磁吹灭弧效果,触头容易烧坏。最后直流接触器操作频率要高达2000次/小时,