专业小程序设计开发——助力新电商新零售
电话+V:159999-78052,欢迎咨询经过互感器测电流如何接线图分析,[小程序设计与开发],[小程序投流与推广],[小程序后台搭建],[小程序整套源码打包],[为个体及小微企业助力],[电商新零售模式],[小程序运营推广及维护]
一、电流表和互感器的正确接线图
1.请参考下方的接线图,希望能帮助到您。
2.电流表应串联在电路中,确保电流从“+”接线柱流入,从“-”接线柱流出。
3.互感器的高压侧应接在被测电路的主线上,低压侧接电流表。
4.接线前,请确保电源已关闭,以保证安全。
5.在接线过程中,应注意遵循电路图的指示,确保每一根线都正确连接。
6.接线完成后,应再次检查所有连接,确保无误后打开电源。
二、电流表经电流互感器接入的测量电路图
电流表经电流互感器接入的测量电路图
电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器的一次绕组串接在供、配电系统一次电路中,而二次绕组分别串接在仪表、仪器、继电器等的电流线圈中,其常用的接线方式如图所示:
(1)图一是一台电流互感器,在三相平衡电路中做测量和保护用。
(2)图二是两台电流互感器,接成不完全星形接线,或称两相式接线。这种接线,流过公共的电流等于A、C相电流相量和,其数值等于B相相电流,方向相反。即IB=-(IA+IC)。这种接线可以测量三相电流,用在三相负荷平衡或不平衡的电路中。
(3)图三是三台电流互感器,接成完全星形。这种接线可以测量三相不平衡电流,在任何相间短路、单相短路、接地故障短路情况下都能起到测量和保护作用。
电流互感器,电压互感器以及电度表的接线原理,实务接线图
2020-03-06 00:35·张工说电气
①电压互感器V/V接法
V/V接法原理图
V/V接法3D示意图
②电压互感器Y/Y接法
Y/Y接法原理图
Y/Y接法3D示意图
③电流互感器不完全星型接法
电流互感器不完全星型接法原理图
电流互感器不完全星型接法3D示意图
④电流互感器星型接法
星型接法原理图(适用10kV以上)
星型接法原理图(适用400V)
星型接法3D示意图(400V)
⑤电能表接线示意图
三相三线电能表组合接线示意图
(3*100V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*57.7V电能表+3*100V专变采集终端)
三相四线电能表组合接线示意图
(3*220V电能表+3*220V专变采集终端)
【WINDRISES MINIPROGRAM PROMOTION】尊享直接对接老板
电话+V: 159999-78052
专注于小程序推广配套流程服务方案。为企业及个人客户提供了高性价比的运营方案,解决小微企业和个体拓展客户的问题