一、营口天成消防输入输出模块怎么接线
输入单输出模块电源线连接带正负极标注的,按照标注连接。
报警线连接z端点的不分正负极即可。
营口天成消防报警设备的模块连接
TCMK3202A输入/输出模块(以下简称模块),主要用于连接需要火灾报警控制器控制的消防联动设备,如排烟阀、送风阀、防火阀等,并可接收设备的动作回答信号。
特点
(1)输出可设置为有源输出或无源输出方式。
(2)输入、输出具有检线功能。
(3)输入端可现场设为常开检线、常闭检线或自回答方式,与无源触点连接。
(4)地址码为电子编码,可由电子编码器事先写入,工程调试简便可靠。
(5)电路部分和接线底壳采用插接方式,接触可靠、便于施工。
输入检线:常开检线时线路发生断路(短路为动作信号)、常闭检线输入时输入线路发生短路(断路为动作信号),模块将向控制器发送故障信号
(4)输出检线:输出线路发生短路、断路,模块将向控制器发送故障信号
(5)输出容量:无源输出:容量为DC24V/2A,正常时触点阻值为100kΩ,启动时闭合,适用于12V~48V直流或交流,有源输出:容量为DC24V/2A
(6)指示灯:红色(输入指示灯:巡检时闪亮,动作时常亮;输出指示灯:启动时常亮)
(7)编码方式:电子编码方式,占用一个总线编码点,编码范围可在1~200之间任意设定(8)线制:与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接,与电源线采用无极性二线制连接
二、电源模块的作用以及接线方法
电源模块的作用以及接线方法
引言:
在现代电子设备中,电源模块扮演着至关重要的角色。它们为设备提供稳定的电力供应,确保设备正常运行。本文将介绍电源模块的作用以及接线方法,帮助读者更好地理解和应用电源模块。
一、电源模块的作用
1.1提供稳定的电力供应
电源模块的主要作用是将输入电源转换为设备所需的稳定直流电压。它们能够处理输入电源的波动和噪声,并输出稳定的电压和电流,以满足设备的需求。稳定的电力供应对于电子设备的正常运行至关重要,可以避免设备因电压不稳定而损坏或出现故障。
1.2过载和短路保护
电源模块通常还具备过载和短路保护功能。当设备负载过大或发生短路时,电源模块能够自动切断电源输出,以保护设备和电源模块本身免受损坏。这种保护机制可以提高设备的可靠性和安全性。
1.3滤波和隔离
电源模块还可以对输入电源进行滤波和隔离处理。滤波可以去除输入电源中的高频噪声和干扰,提供更干净的电力供应。隔离可以防止输入电源中的干扰传播到设备中,保证设备的稳定运行。
二、电源模块的接线方法
2.1输入电源接线
电源模块通常有两个主要的接线端子:输入端和输出端。输入端用于连接外部电源,一般是交流电源。在接线时,需要注意以下几点:
-确保输入电源的电压和频率与电源模块的要求相匹配。
-使用正确的电源线和插头,确保连接牢固可靠。
-如果需要,可以在输入端添加过滤器或稳压器,以进一步提高电源的质量。
2.2输出电源接线
输出端用于连接设备的电源输入端。在接线时,需要注意以下几点:
-确保输出电压和电流与设备的要求相匹配。可以通过调节电源模块上的调节器或开关来实现。
-使用正确的电源线和插头,确保连接牢固可靠。
-如果需要,可以在输出端添加滤波器或稳压器,以进一步提高电源的质量。
2.3接地和屏蔽
在接线过程中,接地和屏蔽也是需要考虑的因素。接地可以提供电源模块和设备之间的共同参考点,减少干扰和噪声。屏蔽可以防止外部干扰对电源模块和设备的影响。在接线时,应根据具体情况选择合适的接地和屏蔽方法。
结论:
电源模块在电子设备中起着至关重要的作用,提供稳定的电力供应并保护设备免受损坏。正确的接线方法可以确保电源模块和设备的正常运行,并提高设备的可靠性和安全性。在实际应用中,应根据设备的需求和电源模块的规格选择合适的接线方法,并注意接地和屏蔽的问题。
输入输出模块维保安装手册
2022-08-25 15:42·王杰老师火焰蓝消防学校
图:海湾GST-LD-8301一、定义及基本控制逻辑单输入输出模块,我将其称之为“输出控制可监管”模块。用于对被动型设备控制和状态监管。与主机间的接法:有四线制(如海湾GST-LD-8301、泰和安TX3212),Z1\Z2+D1\D2两线制(如青鸟JBF5141),即模块输入端仅有二线制总线连接,为模块同时提供信号控制和基本供电,模块需要有源输出时,由串入COM、NO/NG与负载间的现场24V电源提供。1、被动型设备种类及按输入电流种类分类模块脉冲输出控制设备(具备自锁效果设备)(1)各类风口:(a)常闭排烟阀(口)、常闭送风阀(口)、(b)常闭型防火阀(常闭防污,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭,般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机)(2)24V分励辅助脱扣器(实现强制切电)模块持续输出控制设备(1)风机、水泵(的联动控制)(2)电梯迫降(3)一步降卷帘2、基本控制逻辑3、实现功能(1)输出控制:当符合联动控制器判断联动逻辑符合后,联动控制器通过信号二总线(无极性)把控制信号送入单输出控制可监控”模块,本就接通24v电源的模块动作后对外持续输出/脉冲输出电流,实现对被动型消防设备的控制。(2)可监管:又称为反馈(应答),被动型消防设备在模块施加的输出电流作用下。动作后,通过被动型消防设备内部机械结构直接带动“反馈开关闭合/断开”,输出的动作信号(开关信号),有反馈线路送回模块,再由模块通过信号二总线把被动设备的监管信号送入火灾报警控制器,产生动作反馈信息。(3)实现相关的连锁或联动(1)连锁:被动型消防设备内部机械结构直接带动下,可带动其他“开关”动作,输出开关信号,直接连锁其他设备动作。(2)联动:由模块通过信号二总线返回的被动设备的监管信号,可作为消防联动控制器的一个联动信号。二、指示灯注意:这里的输入/输出指示灯针对的主体是模块,而“输入/输出模块”针对的主体是消防主机(如联动控制器),需要区别理解(注意:)。
图:海湾GST-LD-8301定义及基本控制逻辑、指示灯状态见公众号内接线图说明:本文主要以海湾GST-LD-8301模块介绍接线,来自主机(理解为消防联动控制器+24V电源盘或火灾显示盘等主机性质设备)方向分别各有一组线,24V电源线、信号总线,均无极性。青鸟JBF5141,与主机间仅有二线制信号总线连接,为模块同时提供信号控制和基本供电,模块需要有源输出时,由串入COM、NO/NG与负载间的现场24V电源提供。本质上与海湾GST-LD-8301差异不大,顾仅在文末简单介绍。1、接线端子图及说明接主机方向端子:(1)Z1、Z2:接控制器两总线,无极性;用于信号传递和日常检修信号传递。(2)D1、D2:DC24V电源,无极性;用于给模块自身进行基础供电(部分模块这一功能直接由Z1/Z2信号二总线提供)同时作为模块有源输入的电源(部分模块需要现场24V提供)接现场设备方向端子:(一)I、G:与被控制设备无源常开/闭触点连接。可以把I/G端,视为一个低压电源,被控制设备无源常开/闭触点视为一个开关,它的通/短随设备动作由内部机械结构直接带动。I、G端通过导线与被控制设备无源常开/闭触点构成回路。通过它的通/断,实现此回路电流的通/断,作为反馈(应答)信号输入模块。平时巡检状态下,以被控设备端为常开触点为例,(模块的出厂设置为常开检线输入),被控制设备无源常开触点虽然断开,但由并联在该触点上的检修电阻(终端电阻)始终连通(常开点闭合时,相当于将其短路),此时构成通路,实现微弱的巡检电流流通,模块通过检测该电流是否存在,实现对模块的反馈(或称为应答、输入)线路通/短的日常巡检(监管)同时模块的输入指示灯,通过检测日常的巡检电流是否存在,正常状态闪亮,输入故障,间隔闪亮两次。实现现场对故障的告知。(模块也会通过Z1/Z2总线报给主机)可通过手持电子编码器或主机调整模块的常闭/开,设置一般为输入常开检线。文末附具体设置方法;
注意由此原理可知:A、检修电阻必须在被控制设备无源常开/闭触点处并联,如果并在I/G端子上,则失去巡检输入线路是否完好作用。
B、当选择检线电阻过大(相当于断路)、或未接时,输入指示灯间隔闪亮两次,报警主机报该模块输入故障。此时需要检查该段输入线路是否完好或端子接线是都松动。a检测接线端子处是否锈蚀断开b检线电阻值测量,取下检线电阻,万用表测量阻值是否符合说明书要求。c线路通断,I/G端子接线摘下,万用表测量阻值是否为检线电阻阻值。(检线电阻接法正确、为现场设备端子为常开时)C、当选择检线电阻过小(相当于短路),输入指示灯常亮,报警主机报该模块连接设备动作。(二)COM、NO/NG:(注意:此端子间有微弱检线电流!!!)COM:输入公共端NO:无源常开输出端子与COM构成一个“常开开关”NG:无源常闭输出端子与COM构成一个“常闭开关”模块需要有源输出时可,从D1/D2或V+/GNG(部分模块还可现场引入)接入电源,由NO/NG与COM作为开关,作为有源常开/闭输出端子,控制现场设备的线圈,下图只有NO与COM作为有源输入的接线部分,其他端子接线方法见下一章节的接线图:
(1)从D1/D2引入电源(3)部分品牌产品由现场24V电源供电(主机来线时只有信号二总线)(三)COM、S-:有源输出端子,G、NG短接,V+、NO短接,启动后输出DC24V,COM为正极、S-为负极。相关联系手持电子编码器或主机调整模块的常闭/开具体方法可通过手持电子编码器或主机调整模块的常闭/闭输入或自回答,出场设置一般为输入常开检线。(1)手持编码器调整:以海湾GST-BMQ-2电子编码器为例步骤1:与模块相接将连接线的一端插在编码器的总线插口内,另一端的两个夹子分别夹模块的两根总线(Z1/Z2)上。步骤2:模块输入设定参数的写入在待机状态,输入开锁密码‘456’,按下“清除”键,此时锁已被打开;按下“功能”键,再按下数字键“3”,屏幕上最后一位会显示一个“一”,输入设定参数.17/14按下“编码”键,屏幕上将显示一个“p”字,表明相应的模块输入参数已被写入,(当信息无法写入探测器或模块时,系统将给出错误提示在液晶屏上显示一个“E”),按清除键清除,回到待机状态。按“清除“键清除;输入加锁密码’789’,按”清除“键返回。海湾GST-LD-8301模块参数表(2)主机处调整:以海湾JB-QB-GST500/5000主机为例步骤1:完成模块接线、编码、安装、注册步骤2:系统设置——1总线设备定义——1连续定义——设备状态处输入调整参数——确认